МТСТ34 предназначен для контроля и поочередной индикации температуры трех обмоток и магнитопровода сухих трансформаторов путем преобразования сигналов от четырех датчиков температуры в электрический сигнал, сигнализации о выходе температуры контролируемых точек за пределы заданных значений, сигнализации обрыва и короткого замыкания датчиков, сигнализации пропадания первичного питания.
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
Измерение температуры трех обмоток и магнитопровода (4 канала);
Сравнение измеренной температуры по каждому каналу с тремя заданными уровнями : "ВЕНТИЛЯТОРЫ''; "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ"; "ОТКЛЮЧЕНИЕ";
Задание (по заказу в процессе производства) уставок по каждому из уровней компарирования;
Циклическую индикацию в цифровом виде значения температуры по каждому каналу измерения и условного обозначения контролируемого канала;
Контроль обрыва и короткого замыкания датчиков температуры, контроль наличия первичного напряжения питания с формированием сигнала "НЕИСПРАВНОСТЬ";
Формирование и передача в системы телесигнализации и защиты релейных сигналов "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" и "ОТКЛЮЧЕНИЕ";
Формирование и передача сигнала на включение системы охлаждения, '' ВЕНТИЛЯТОРЫ'';
Выдача информации о текущих значениях температуры трех обмоток и магнитопровода, диагностической информации и состояния выходных сигналов в систему мониторинга подстанции по стандартному цифровому интерфейсу связи RS-485. Протокол MODBUS RTU.
Технические характеристики можно посмотреть на сайте компании www.mironomika.ru