БКТ-2 — блок контроля температуры сухих трансформаторов


Одноклассники Facebook LJ Twitter В Контакте

БКТ-2 — блок контроля температуры сухих трансформаторов
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
  1. Измерение температуры трех обмоток и магнитопровода.
  2. Сравнение измеренной температуры по каждому каналу с тремя заданными уровнями: "ОХЛАЖДЕНИЕ", "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ", "ПЕРЕГРЕВ".
  3. Задание (по заказу в процессе производства) уставок по каждому из уровней компарирования.
  4. Циклическую индикацию в цифровом виде значения температуры по каждому каналу измерения и условного обозначения контролируемого канала.
  5. Контроль обрыва и короткого замыкания датчиков температуры, контроль наличия  первичного напряжения питания с формированием сигнала "Неисправность БКТ-2".
  6. Формирование и передача в систему телесигнализации сигналов"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" и "ПЕРЕГРЕВ".
  7. Формирование и передача сигнала на включение системы охлаждения.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   
  1. Диапазон контролируемых температур, от 0 до плюс 250 °С.(блок предназначен для работы с датчиками температуры типа ТПТ-3-1 с номинальной статической характеристикой (НСХ) – 100П).
  2. Задание величин уставок, из трех наборов, осуществляется при изготовлении конструктивным путем (установкой перемычек).
  3. Предусмотрена возможность одновременного изменения набора уставок для класса изоляции в процессе эксплуатации на ± 10 °С относительно установленных значений.
  4. Гистерезис выключения по каждой уставке 10 °С.
  5. Напряжение питания, В - от сети собственных нужд переменного тока 220 В ± 10% частотой 50-60 Гц.
  6. Потребляемая мощность, не более 15 Вт ( лето ) и 45 Вт (при работе подогревателя - зима).
  7. Суммарная погрешность не более ± 2 °С по измерению и сигнализации для всего диапазонаизменения температуры окружающей среды.
  8. Степень защиты блока - IP52 по ГОСТ14254-80.
  9. Климатическое исполнение блока - УЗ, УХЛ2, ТЗ по ГОСТ15150-69.
  10. Рабочий диапазон температур окружающей среды от минус 60 до плюс 60 °С.
  11. Габаритные размеры, 248*200*82,5 мм.
  12. Масса, не более, 3 кг.
  13. Гарантийный срок, 3 года.


Назад в раздел