Измерение температуры трех обмоток и магнитопровода.
Сравнение измеренной температуры по каждому каналу с тремя заданными уровнями: "ОХЛАЖДЕНИЕ", "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ", "ПЕРЕГРЕВ".
Задание (по заказу в процессе производства) уставок по каждому из уровней компарирования.
Циклическую индикацию в цифровом виде значения температуры по каждому каналу измерения и условного обозначения контролируемого канала.
Контроль обрыва и короткого замыкания датчиков температуры, контроль наличия первичного напряжения питания с формированием сигнала "Неисправность БКТ-2".
Формирование и передача в систему телесигнализации сигналов"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" и "ПЕРЕГРЕВ".
Формирование и передача сигнала на включение системы охлаждения.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон контролируемых температур, от 0 до плюс 250 °С.(блок предназначен для работы с датчиками температуры типа ТПТ-3-1 с номинальной статической характеристикой (НСХ) – 100П).
Задание величин уставок, из трех наборов, осуществляется при изготовлении конструктивным путем (установкой перемычек).
Предусмотрена возможность одновременного изменения набора уставок для класса изоляции в процессе эксплуатации на ± 10 °С относительно установленных значений.
Гистерезис выключения по каждой уставке 10 °С.
Напряжение питания, В - от сети собственных нужд переменного тока 220 В ± 10% частотой 50-60 Гц.
Потребляемая мощность, не более 15 Вт ( лето ) и 45 Вт (при работе подогревателя - зима).
Суммарная погрешность не более ± 2 °С по измерению и сигнализации для всего диапазонаизменения температуры окружающей среды.
Степень защиты блока - IP52 по ГОСТ14254-80.
Климатическое исполнение блока - УЗ, УХЛ2, ТЗ по ГОСТ15150-69.
Рабочий диапазон температур окружающей среды от минус 60 до плюс 60 °С.