1.1 УМЗ предназначено для осуществления мониторинга – непрерывного наблюдения за работой электродвигателя, регистрации режимов и событий, накопления статистических данных о работе электродвигателей и агрегатов на их основе.
Регистрируется информация о запусках, нормальных и аварийных отключениях электродвигателя, перерывах и отключениях электроснабжения с фиксацией даты и времени событий и их параметров: контролируемых токов и причины аварии на момент аварийного отключения, пускового тока и времени выхода на режим контролируемого электродвигателя при его запуске, длительности перерыва электроснабжения, ведется учет времени наработки, числа нормальных и аварийных отключений электродвигателя и ряд других параметров.
УМЗ обеспечивает защитное отключение электродвигателя при возникновении
аварийных режимов работы.
1.2 УМЗ предназначено для установки в цепях питания трехфазных электродвигателей переменного тока промышленной частоты 50 Гц напряжением 220/380 В.
При косвенном подключении через трансформаторы тока приборы УМЗ-2.5, УМЗ-5 могут использоваться в электролиниях на любое напряжение.
1.3 УМЗ обеспечивает функции защиты следующих видов:
- трехуровневую защиту от перегрузки по току с раздельной регулировкой по каждому уровню выдержки времени на отключение, в том числе по току отсечки;
- защиту от недогрузки по току;
- защиту от неполнофазного режима работы;
- защиту от превышения допустимого дисбаланса токов;
- защиту от частых пусков.
1.4 Защитное отключение осуществляется путем размыкания или замыкания управляющего ключа (режим программируется потребителем), включаемого в цепь исполнительного контактора или автоматического выключателя.
1.5 При подключении ряда дополнительных устройств (поставляются по требованию заказчика) УМЗ обеспечивает:
- блокировку запуска электродвигателя при снижении сопротивления утечки
обмоток электродвигателя на корпус ниже допустимого уровня (модуль М1);
- включение внешнего сигнального устройства при достижении предаварийного
и аварийного режимов (модуль КС);
- включение внешнего светодиодного индикатора при достижении предаварийного и аварийного режимов (модуль ИС);
- работу в системах удаленного сбора данных и телеуправления.
1.6 УМЗ изготавливается девяти номиналов: 2.5, 5, 10, 25, 50, 125, 250, 500 и 1250.
Номинал УМЗ выбирается в зависимости от номинального тока
электродвигателя в соответствии с табл.1.
Таблица 1
Номинал устройства | Номинальный ток электродвигателя |
УМЗ- 2,5 | 0.5 – 2,5 A |
УМЗ- 5 | 1 – 5 A |
УМЗ- 10 | 2 – 12,5 A |
УМЗ- 25 | 5 – 25 A |
УМЗ- 50 | 10 – 50 A |
УМЗ- 125 | 20 – 125 A |
УМЗ- 250 | 50 – 250 A |
УМЗ- 500 | 100 – 500 А |
УМЗ-1250 | 200 –1250 А |
Внимание! Если предполагается использовать защиту по току отсечки, то дополнительно при выборе номинала устройства следует принимать во внимание пусковой ток электроустановки, который не должен превышать предел регулирования режимной уставки по току отсечки в соответствии с п.2.2.
1.7 УМЗ изготавливается в исполнении УХЛ категории 3 по ГОСТ 15150 и предназначено для работы при температуре окружающей среды от минус 40 до +40° С при относительной влажности до 98% при 25° С.
Степень защиты корпуса - IP60 или IP65 (по заявке потребителя).
1.8 УМЗ работает совместно с пультом управления ПУ-04C (изготавливается и поставляется отдельно по требованию заказчика), обеспечивающим считывание данных и регулировку уставок защиты по бесконтактному проводному каналу связи.
Один пульт может обслуживать любое количество УМЗ.
1.9 УМЗ работает совместно с пультом управления ПУ-04Л (изготавливается и поставляется отдельно по требованию заказчика), обеспечивающим считывание данных и регулировку уставок защиты по беспроводному оптическому каналу связи.
Один пульт может обслуживать любое количество УМЗ.
1.10 УМЗ работает также совместно с пультом управления ПУ-04Т (изготавливается и поставляется отдельно по требованию заказчика), обеспечивающим только считывание данных из УМЗ по беспроводному оптическому каналу связи без возможности программирования уставок и удаления (стирания) накопленных данных.
Один пульт может обслуживать любое количество УМЗ.
1.11 УМЗ работает совместно с Адаптером USB ЮИПН 203127.001, обеспечивающим передачу накопленных данных в персональный компьютер ПК (ноутбук) и мониторинг работы электродвигателя на экране ПК в реальном масштабе времени. Один Адаптер USB может обслуживать любое количество УМЗ.
1.12 УМЗ работает совместно с мобильным устройством УСИМ ЮИПН 460000.001 ПС (флеш-память), обеспечивающим оперативный сбор данных с УМЗ и их передачу в компьютер для последующей обработки и документирования. Одно устройство УСИМ может обслуживать любое количество УМЗ.
1.13 Приборы УМЗ совместимы по протоколу связи с пультами управления ПУ- 04С, ПУ-04Л, ПУ-04Т, разработанными для приборов серии РТЗЭ, серии МД, контроллеров ЭКТ(М).
1.14 Устройство мониторинга и защиты УМЗ работает в системе радиального интерфейса удаленного сбора данных “СИРИУС” ЮИПН 421433.001. Порядок работы описан в паспорте на систему ЮИПН 421433.001 ПС.
1.15 УМЗ работает совместно с Адаптером Ethernet ЮИПН 203127.002, используемым для построения систем удаленного мониторинга и сбора информации о работе электроустановок с произвольным количеством объектов и обеспечивающим согласование протокола передачи данных приборов защиты/мониторинга электрооборудования и протокола передачи сети Ethernet.
1.16. УМЗ работает совместно с Адаптерами RS-232 ЮИПН 203127.003, RS-485 ЮИПН 203127.004.Адаптер RS-232 представляет собой устройство, позволяющее подключить УМЗ к
ПК с интерфейсом RS-232. Адаптер RS-485 представляет собой устройство, позволяющее подключить УМЗ к ПК или сети с интерфейсом RS-485.
Могут использоваться при подключении к АСУ, работающих под управлением распространенных SCADA-систем.
1.17 УМЗ работает совместно с Адаптером беспроводной сети А2 ЮИПН 203127.005, используемым для построения беспроводных сетей удаленного мониторинга и сбора информации о работе электроустановок с произвольным количеством объектов (беспроводная сеть WL_NET).
2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1 Пределы контролируемых токов:
УМЗ- 2.5 от 0 до 12.5 А;
УМЗ- 5 от 0 до 25 А;
УМЗ- 10 от 0 до 62.5 А;
УМЗ- 25 от 0 до 125 А;
УМЗ- 50 от 0 до 250 А;
УМЗ- 125 от 0 до 625 А;
УМЗ- 250 от 0 до 1250 А;
УМЗ- 500 от 0 до 2500 А;
УМЗ-1250 от 0 до 6250 А.
2.2 Пределы регулирования режимных уставок по току отсечки Iо:
УМЗ- 2.5 от 0 до 12.5 А, шаг 0.05 А;
УМЗ- 5 от 0 до 25 А, шаг 0.1 А;
УМЗ- 10 от 0 до 62.5 А, шаг 0.3 А;
УМЗ- 25 от 0 до 125 А, шаг 0.5 А;
УМЗ- 50 от 0 до 250 А, шаг 1 А;
УМЗ- 125 от 0 до 625 А, шаг 3 А;
УМЗ- 250 от 0 до 1250 А, шаг 5 А;
УМЗ- 500 от 0 до 2500 А, шаг 10 А;
УМЗ-1250 от 0 до 6250 А, шаг 25 А.
2.3 Время задержки срабатывания защитного отключения Tо по току отсечки Iо -
регулируемое в пределах от 0 до 0.5 сек. с шагом 0.05 сек. Погрешность задержки
срабатывания защитного отключения по току отсечки – не более +0.03 сек.
2.4 Пределы регулирования режимных уставок по току максимальной защиты
Imax:
УМЗ- 2.5 от 0 до 5 А, шаг 0.02 А;
УМЗ- 5 от 0 до 10 А, шаг 0.04 А;
УМЗ- 10 от 0 до 25 А, шаг 0.1 А;
УМЗ- 25 от 0 до 50 А, шаг 0.2 А;
УМЗ- 50 от 0 до 100 А, шаг 0.4 А;
УМЗ- 125 от 0 до 250 А, шаг 1 А;
УМЗ- 250 от 0 до 500 А, шаг 2 А;
УМЗ- 500 от 0 до 1000 А, шаг 4 А;
УМЗ-1250 от 0 до 2500 А, шаг 10 А.
2.5 Время задержки срабатывания защитного отключения Tmax по току по току
максимальной защиты Imax - регулируемое в пределах от 0.5 до 60 сек. с шагом 0.5
сек.
2.6 Пределы регулирования режимных уставок по току перегрузки Inom, недогрузки Imin, дисбалансу токов Dmax и току предупредительной сигнализации Iпс:
УМЗ- 2.5 от 0 до 2.5 А, шаг 0.01 А;
УМЗ- 5 от 0 до 5 А, шаг 0.02 А;
УМЗ- 10 от 0 до 12.5 А, шаг 0.1 А;
УМЗ- 25 от 0 до 25 А, шаг 0.1 А;
УМЗ- 50 от 0 до 50 А, шаг 0.2 А;
УМЗ- 125 от 0 до 125 А, шаг 1 А;
УМЗ- 250 от 0 до 250 А, шаг 1 А;
УМЗ- 500 от 0 до 500 А, шаг 2 А;
УМЗ-1250 от 0 до 1250 А, шаг 5 А.
2.7 Время задержки срабатывания защитного отключения Tnom по току перегрузки Inom, недогрузки Imin , дисбалансу токов Dmax - регулируемое в пределах от 1 до 250 сек. с шагом 1 сек.
2.8 Время задержки срабатывания защитного отключения при пуске электродвигателя Тп - регулируемое в пределах от 1 до 250 сек. с шагом 1 сек.
2.9 Время задержки срабатывания защитного отключения при обрыве фазы фиксировано и составляет 3 сек.
2.10 Время задержки включения при перерыве электроснабжения электродвигателя Тсз - регулируемое в пределах от 1 до 250 сек. с шагом 1 сек.
2.11 Время задержки на автоматический повторный пуск Тпв - регулируемое в пределах от 1сек. до 180 минут.
2.12 Число попыток автоматического повторного пуска Nпв - регулируемое в пределах от 1 до 250.
2.13 Время запрета на повторное включение Тзпв - регулируемое в пределах от 1сек. до 180 минут.
2.14 Управляющий контакт УМЗ коммутирует электрическую цепь переменного тока от 0.03 до 2 А при напряжении до 420 В.
2.15 Управляющий контакт УМЗ допускает перегрузку до 10 А в течение времени не более 0.5 сек.
2.16 Питание УМЗ осуществляется от сети переменного тока напряжением в пределах от 180 до 420 В частотой (50 ± 2) Гц.
2.17 Мощность, потребляемая УМЗ от сети, - не более 2 Вт.
2.18 Габаритные размеры УМЗ – не более 70 х 80 х 105 мм.
2.19 Длина кабеля от УМЗ до датчиков тока – 800 ± 50 мм.
2.20 Габаритные размеры датчиков тока (внутренний x внешний диаметр x высота, мм):
УМЗ- 2.5 - 10 x 40 x 15;
УМЗ- 5 - 10 x 40 x 15;
УМЗ- 10 - 10 x 40 x 15;
УМЗ- 25 - 24 x 54 x 18;
УМЗ- 50 - 24 x 54 x 18;
УМЗ- 125 - 24 x 54 x 18;
УМЗ- 250 - 42 x 76 x 20;
УМЗ- 500 - 42 x 76 x 20;
УМЗ- 1250 - 65 x 112 x 22.
2.21 Масса УМЗ:
УМЗ- 2.5, УМЗ- 5, УМЗ-10 - не более 0.4 кг;
УМЗ- 25, УМЗ- 50, УМЗ-125 - не более 0.5 кг;
УМЗ- 250, УМЗ- 500 - не более 0.7 кг;
УМЗ- 1250 - не более 1.3 кг.
2.22 Средний срок службы УМЗ - не менее 5 лет.
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
В комплект поставки входят:
Устройство мониторинга и защиты УМЗ - 1 шт.
Паспорт на устройство мониторинга и защиты УМЗ - 1 шт.
Модуль контроля утечки М1 - 1 шт.*
Индикатор сигнальный ИС (ИC6) -1 шт.*
Контакт сигнальный КС ~240 В 0.3 A - 1 шт.*
УСИМ ЮИПН 460000.001 - 1 шт.*
Адаптер USB ЮИПН 203127.001 - 1 шт.*
Адаптер Ethernet ЮИПН 203127.002 - 1 шт.*
Адаптер RS-232 ЮИПН 203127.003 - 1 шт.*
Адаптер RS-485 ЮИПН 203127.004 - 1 шт.*
Адаптер беспроводной сети А2 ЮИПН 203127.005 - 1 шт.*
Примечание:
*Дополнительные устройства, входящие в комплект поставки по требованию
заказчика.
УМЗ-Д - работа без пульта